realfox@126.com 2008-11-26 15:30:09 | 河北省 其他专业 | 6643查看 5回答
层高超过3.6米模板超高费怎么计算?m
层高超过3.6米超高部分模板是否按超高部分工程量,不足1米按1米另套用超高定额子目,如果是,那梁和板的超高部分应怎样计算?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳层高超过3.6米模板超高费的计算 柱、墙按超过部分(不含3.6米)的工程量 梁、板处于层高3.6M以上时则应全部计算其支模增加量
2008-11-26 16:18:32
-
看看定额规则,我们这里是按所有的体积都计算超高的, 梁和板的超高如果是有梁板就要按板的超高来套定额子目
2008-11-26 15:31:44
-
层高超过3.6米超高部分模板是否按超高部分工程量,不足1米按1米另套用超高定额子目,如果是,那梁和板的超高部分应怎样计算? 回答:超过3.6米,按照每超1米增加超高费。工程量按照梁板的混凝土接触面积计算。
2008-11-26 15:36:48
-
超高部分应按支撑高度超过3.6米计算超高工程量,套用相应的超高定额
2008-11-26 15:40:16
-
我也想知道哦。还有哦,于顶层坡屋面时,例如檐高是6.0M,而脊高7.5M,那么又该如何计算呢?
2008-11-26 15:57:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看