• 机械三通和沟槽三通的问题?

    水平方向

    请教各位老师,消火栓系统主干管为DN100沟槽连接,支管为DN65沟槽连接,图中红色框部位的管件实际施工中用机械三通还是DN100-65*100的三通?

    目前有无规范约束,要求水平方向必须采用沟槽还是机械三通?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    请教各位老师,消火栓系统主干管为DN100沟槽连接,支管为DN65沟槽连接,图中红色框部位的管件实际施工中用机械三通还是DN100-65*100的三通?


    答:一般的用机械三通就好了

    2020-12-23 14:27:40 

  • 无论是机械三通 还是沟槽都是 主管道开孔 然后连接支管   沟槽只是一种连接方式 比如还有焊接 法兰  都只是连接方式而已

    首次提交 2020-12-23 13:40:25  最近修改2020-12-23 13:40:26 (修改过2次)

  • 机械三通采用沟槽连接不冲突的

    2020-12-23 13:40:29 

  • 机械三通DN100*65开出;

    用沟槽异径DN100*65明显成本上不划算;

    未见规范有特别要求

    2020-12-23 13:44:47 

  • 1、红色框部位用机械三通或沟槽连接的异径三通均可。

    2、水平方向采用沟槽还是机械三通无明确规定。

    3、《GB 50261-2017 自动喷水灭火系统施工及验收规范》5.1.11中的第6条(在第17页)规定了水平管与立管连接时不应采用机械三通,其内容见下面截图

    消火栓

    2020-12-23 14:50:58 