LI****@163.COM 2008-11-26 17:45:16 | 河北省 其他专业 | 1601查看 10回答
安装工程防雷接地定额中柱子主筋与圈梁连接以“10”
安装工程防雷接地定额中柱子主筋与圈梁连接以“10”处为计量单位。怎么计算有几处呢?能和我说详细一点吗?
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在防雷接地平面图上都标这柱子要求接地(焊接)的地方,都要求柱子主筋与圈梁连接。所以就可以看下,有几个柱子乘以层数就可以了啊。
2008-11-26 17:59:49
-
安装工程防雷接地定额中柱子主筋与圈梁连接以“10”处为计量单位怎么计算有几处呢 查看防雷接地系统图,上面设计以标注
2008-11-27 15:36:36
-
如果防雷接地是利用建筑主筋作引下线时,首先从图纸上查出有多少根建筑主筋作防雷接地引下线,乘以圈梁层数
2008-11-26 22:22:57
-
如果防雷接地是利用建筑主筋作引下线时,圈梁钢筋与柱主筋相交焊接就为一处,一般每根柱两根主筋与圈梁两根主筋焊接为一处,多出的焊接以此类推。那么先从图纸上查出每层有多少处建筑主筋作防雷接地引下线,乘以圈梁层数即可。
2008-11-27 08:47:35
-
几处那你就输入0.5(10处)就代表5处了
2008-11-26 17:49:16
-
查《防雷接地施工技术规范》(华北标准图集),然后根据施工图纸设计要求,清点数量。这样就OK!
2008-11-26 17:56:54
-
按构造柱的个数计算,然后在计算与圈梁的接触个数就可以了,比如做为接地的柱子有36根,每根柱有4根主筋,层层都有圈梁,一共有6层,工程量就是:36*4*6=864处
2008-11-26 17:57:47
-
在防雷接地平面图上都标这柱子要求接地(焊接)的地方,都要求柱子主筋与圈梁连接。所以就可以看下,有几个柱子乘以层数就可以了
2008-11-26 18:38:10
-
圈梁钢筋与柱主筋相交焊接就为一处,一般一每根柱两根主筋与圈梁两根主筋焊接为一处,多出的焊接按此计算即可。
2008-11-26 19:53:30
-
首先查出有多少根柱子,然后再查出有几层圈梁! 比如该楼共有20根柱子,7层圈梁;就是:20根*7层=140处 要求是:凡是图纸标明要引上或引下的柱子才能计算处,没标注的不能计算,每根柱子内按两根钢筋考虑的,你只算柱子高度就行了(一根柱子内两根钢筋只能算一个)
2008-11-26 20:52:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看