• 筏基中基础梁的原位标注问题c

    筏板基础中基础梁的钢筋一般来说负筋都位于下部,下部有通常筋,如果图纸上出现负筋标在上的情况广联达该如何处理?如下图,这是一个车库的基础主梁的钢筋标注,标注中的负筋是在上还是在下?通常筋和负筋根数是不是有点问题?

    负筋根数

    问题补充:我后来想了想感觉这个标注没有问题,集中标注和原位标注之所以不同颜色,是因为在这张图中共它们互不干扰,各走各的。 工地上的施工员说我们工地主楼内的基础主梁负筋特殊,就是在上边的,因而标注相互不影响。 而广联达如果照图输入的话就只能在下方输入,而且计算的时候一定与贯通筋发生关联,这样的话我想软件不输入负筋,而在计算结果中手工加上负筋,不知道大家有没有遇到过这种情况

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    筏板基础中基础梁的钢筋一般来说上部均为通长筋,下部有通长筋,也有非贯通筋(这就是你所称的负筋),你所提供的图纸的非贯通筋虽然标在在上部,但是应该在软件中输入在梁的下部.你提截的图纸梁的原位标注与集中标注钢筋数量是一致的,所以该基础梁原位标注没有多大意义,按制图的规则可以对原位标注不进行标注都可以. 补充:你说的这种情况是存在的话.应该设计有特别的说明,要么就违背了制图规则了,且工地上都是用的蓝图,怎么会分得出颜色呢.所以建议还是咨询一下设计人员最好.

    2008-11-26 20:55:25 

  • 你正常输入钢筋信息就可以,负筋上下都没关系的,不影响工作量的。图中没有你说的负筋,带G的是梁两侧的构造腰筋,梁上下各是4根25的通长筋

    2008-11-26 19:42:10 

  • 因为基础梁的受力与框架梁的受力是完全相反的。因此软件的钢筋输入同样的相反的。

    2008-11-26 19:57:51 

  • 你的图纸负筋没有意义,通长筋4根全部包括负筋了。

    2008-11-26 20:00:00 

  • 筏板基础中基础梁的钢筋一般来说负筋都位于下部,下部有通常筋,如果图纸上出现负筋标在上的情况广联达该如何处理?如下图,这是一个车库的基础主梁的钢筋标注,标注中的负筋是在上还是在下?通常筋和负筋根数是不是有点问题? 答:基础梁的上下钢筋都是梁的受力主筋,我看你输入的主筋是正确的,不知你在左右支座处怎么又输入了4根25的钢筋是什么意思,G4根12的是腰筋。

    2008-11-26 20:02:18 

  • 基础梁的标注都是反着的 前面写的是下部钢筋 后面写的是上部钢筋 负筋在基础筏板里输入 跟这个没有关系

    2008-11-26 20:39:32 

  • GZL-160(2) 350*800 a8@150(4) 4b25;4b25 G4a12 你这个是下部4根通长 上部4根通长 跨的左右两边又各标4b25 就是说断开的这个截面上部就4根25的钢筋 也就是说 我就的你的这跨基础梁没断开的负筋 因为在原位标柱中 跨端的标注根数是负筋和通常筋的总和 一般基础梁的负筋在下面 如果在在面的话就按平常标注在下面就好了 不影响结果就成 G是构造筋 (梁2边的腰筋)

    2008-11-26 20:55:57 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题