卡巴斯基 2020-12-26 18:56:08 | 广西壮族自治区 安装电力预算结算安装算量GQI | 1741查看 2回答
所有灯具应采用I类设备,所有I类设备其不带电的金属外壳应接地
所有灯具应采用I类设备,所有I类设备其不带电的金属外壳应接地,即该灯具回路支线应加BVR-1X2。5的PE线。这句话是什么意思,灯怎么会有金属外壳接地呢?对算量有影响吗?算到灯时需不需要在算一个从灯到地面的长度?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
I类设备其不带电的金属外壳应接地 是指灯具金属外壳部分本身不带电但是应该与回路的PE线相连。也就是应该连接回路PE线BVR-1*2.5, 很多灯具外壳有金属部分,那么金属部分就应该连接PE线, 也就是你算量的时候灯具如果不带PE线就是零线和火线,也就是BVR-2*2.5,如果带接地线就是BVR-3*2.5 ,这个就是应该是BVR3*2.5,不是到地面是回路引出就带PE线
2020-12-26 19:27:55
-
简单的说,到灯具都要有3根电线(火线、零线、接地线)
2020-12-27 06:47:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看