• 配电箱预留洞问题?

    套子目

    按照这个意思是不是说,配电箱安装不包括墙上洞口的预留,需要另套子目?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    暗装箱需要预留木套箱;

    明装箱需要预留接线箱;

    留个洞口有什么用。

    2020-12-28 16:53:13 

  • 预留洞一般是在土建砌体墙内包括了,不应另外计算

    2020-12-28 09:22:16 

  • 配电箱安装不包括填上洞口的预留,一般不单独套用子目 ,包括在 墙面抹灰等 后期施工工序中 。

    2020-12-28 09:22:53 

  • 都是包括在内的,不需要另套子目,

    2020-12-28 09:25:19 

  • 不需要另套子目

    2020-12-28 09:30:31 

  • 留洞是土建预留的,如果没留需要开洞的话另外计算

    2020-12-28 09:33:05 

其他类似问题 查看更多