• 算量操作

    GQI2021操作中,两个回路导线或电缆共穿1根套管,怎样设置出量才准确?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    情况⑴:一根管内穿不同类型的线缆时(例如:既穿电线又穿电缆)

    解决方法:在综合管线界面新建一管共线,然后在属性中双击线缆规格型号,在弹出窗口中分别输入电线/电缆规格型号,然后将对应的构件类型打钩,(此时软件会按照对应类型计算预留)

    算量

    情况⑵:一根管内穿同一类型不同规格的线缆时(例如:都是电线或都是线缆时)

    解决方法:在电线/电缆导管界面新建配管,然后在属性线缆规格型号中输入两种规格型号用"/"隔开即可。例如:YJV-3*50+1*16/RVV-2*1.5

    GQI

    备注:如果一根管内穿多根电缆时,在导线规格型号前面乘以数字即可,例如:穿3根YJV-3*50+1*16的电缆时,可以输入“3*YJV-3*50+1*16”