林乙雄啊 2020-12-30 12:07:01 | 广东省 土建结算土建计量GTJ | 2608查看 1回答
广联达GTJ2021版软件,墙柱钢筋定尺长度与钢筋接头计算关系
如图1为楼层层高信息表。当墙柱垂直筋定尺长度按默认设置时,柱钢筋接头计算结果如图2。如果将定尺长度修改为6.0m(大于任意层层高),计算结果与按默认设置出现差异,如图3(钢筋直径22~25mm接头数量出现差异)。请问这是在哪里出了错误吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:钢筋应该按照定尺尺寸9m考虑,软件柱按照每层一个搭接头计算的。
2020-12-30 12:15:27
-
广联达钢筋算量软件中设置定尺长度改为无限大后,是不是设计搭接的接头软件还是会算,只是非设计搭接的接头软件就不会算。广东10定额的
-
你好,在这设置墙柱定尺为3m及9m计算后,钢筋接头是不一样的?请问如何设置这个定尺?
地下室层高为5m ,首层层高为5.9m,标准层为3m,请问墙柱钢筋定尺如何设置,其余钢筋定尺如何设置?谢谢!你好,在这设置墙柱定尺为3m及9m计算后,钢筋接头是不一样的?请问如何设置这个定尺?请截图!
-
请教各位老师们,在GTJ2021土建算量软件,钢筋砼柱与砖墙,点布置装饰油漆
在装饰界面,点布置油漆墙面,然后汇总的工程量,是包括墙面与柱子面的工程量吗?还是只是计算了砖墙面的工程量。柱子面的工程量还要另外计算?2021-11-01 10:26:09 补充
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看