• 广联达GTJ2021版软件,墙柱钢筋定尺长度与钢筋接头计算关系

    如图1为楼层层高信息表。当墙柱垂直筋定尺长度按默认设置时,柱钢筋接头计算结果如图2。如果将定尺长度修改为6.0m(大于任意层层高),计算结果与按默认设置出现差异,如图3(钢筋直径22~25mm接头数量出现差异)。请问这是在哪里出了错误吗?


    直筋

    垂直筋

    答疑解惑


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:钢筋应该按照定尺尺寸9m考虑,软件柱按照每层一个搭接头计算的。