• 承台问题

    根据说明承台厚度不小于1000mm承台中部增加钢筋网,承台厚度刚好1000mm需要加 

    2020-12-31 11:10:36 补充

    原说明:当承台厚度不小于1000mm时,承台中部增加钢筋网C12@250,且钢筋网片在承台厚度范围内的间距不大于1000mm。    提问: 地下室筏板厚度500mm,地下室所有承台厚度都刚好为1000mm,是否需要增加中部钢筋网?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 筏板

    2020-12-31 10:55:05 

  • 要加的。小于1000要加,1000就要加。或问一问设计员。

    2020-12-31 10:55:26 

  • 截说明看看

    回复补充:原说明:当承台厚度不小于1000mm时,承台中部增加钢筋网C12@250,且钢筋网片在承台厚度范围内的间距不大于1000mm。    提问: 地下室筏板厚度500mm,地下室所有承台厚度都刚好为1000mm,是否需要增加中部钢筋网?【按说明小于1000才不用高,1000及以上要按图纸设置】

    首次提交 2020-12-31 10:55:29  最近修改2020-12-31 10:55:30 (修改过1次)

  • 不小于就是大于等于的

    2020-12-31 11:18:12 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!