冰糖葫芦 2008-11-27 19:46:10 | 广西壮族自治区 其他专业 | 1985查看 1回答
独立基础柱插筋角筋没有伸到基础底,而中间的纵筋则伸
独立基础柱插筋角筋没有伸到基础底,而中间的纵筋则伸直底?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳通过计算设置的柱纵筋伸入基础锚固形式改为角筋伸入基顶弯折,在根据图纸看是不是角筋伸入,如不是可通过调换角筋为中间纵钢筋,使中间纵钢筋伸入基础锚固
2008-11-27 19:46:10
-
请问这个图的柱的插筋如何设置?我把负一层的柱复印到基础层,计算是全部纵筋都算弯勾。但图纸只有角筋有100的弯勾,计算后是192。中间钢筋只出承台500。这些如何设置?
-
各位同行求教:在框剪结构中,构造柱和框架柱的插筋构造要选择什么?是设置插筋还是纵筋锚固?还用基础和地上部分设置是一样的吗?谢谢您的回答
-
有个圆柱形的独立基础,配筋是双层双向跟板筋一样,我在新建异性独立基础那里画出来后软件只显示了双向的底筋,没有面筋,请问我的面筋如何不知进去?
-
我在画基础柱的时候。画的是新建参数化图形。T形的。但在属性编辑处输入不了中部筋的?这种角筋跟中部筋不一样的情形怎么处理问题补充:画基础柱时还有就是在其它属性里的高度和底标高分别是填什么数据?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看