• 柱纵筋弯折怎样设置?j

    柱的角筋深入基础底弯折为“200mm” 这个“200”在哪里设置?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在“计算设置”中可以设置的。

    2008-11-27 20:11:20 

  • 你可以在工程设置中的计算设置柱中进行修改,

    2008-11-27 20:15:47 

  • 支持楼上的答案 也可在构件的属性编辑中 修改某个构件的计算设置中的基础插筋弯折尺寸,这修改的是单构件私有属性。

    2008-11-27 20:15:50 

  • 在柱计算设置中直接把基础插筋弯折长度max(12*d,150)中的150改为200就可以了.

    2008-11-27 20:25:30 