zy 2021-01-01 17:52:08 | 河南省 安装 | 1145查看 3回答
保温套管问题?
我省套管定额套取时,按照介质管道的规格套取,主材会自动放大两号。上图是我省关于保温管道套管的定额解释说明。请教各位老师,如DN100的镀锌钢管做30厚的离心玻璃棉,套取相应的保温管道套管时应该如何计算呢?
是按照100+30*2来套取对应的套管,后主材自动放大两号。还是用150+30*2来套取对应的套管,主材自动放大两号,还是说两种都错了?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是按照保温层外径执行套管相应子目 寻就是100+30*2来套取对应的套管,
2021-01-01 18:14:12
-
就是套DN100的套管子目,主材是自动大2个级别的!定额已经考虑了,你只需要套取相应安装管道规格即可!
首次提交 2021-01-01 17:57:53 最近修改2021-01-01 17:57:53 (修改过1次)
-
这个问题是设计考虑的范畴,介质管多大,保温多厚,套管采用多大直径,如果在大二号(常规范围之内)的情况下,没有矛盾。可以不加说明;
如果超出常规,设计会加以说明(采用多大的套管)。
2021-01-01 19:32:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看