• 柱在基础插筋锚固区的箍筋问题2

    软件默认柱在基础插筋锚固区的箍筋信息是多少? 如果图纸上标注的钢筋信息与软件默认的不一样怎么办?

    插筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    问题: 软件默认柱在基础插筋锚固区的箍筋信息是多少? 如果图纸上标注的钢筋信息与软件默认的不一样怎么办? 回答:软件中默认柱子在基础插筋锚固区的钢筋是跟柱子上面的箍筋是一样的,比如说呢的柱子箍筋是a8@100,那么锚固区的箍筋也是a8的,但是数量就不是@100的间距了,而是在工程设置--计算设置--柱--柱在基础插筋锚固区的箍筋数量(第4项)调整。

    2008-11-28 00:14:32 

  • 你在定义柱的时候,在属性编辑器里,点开其它属性里边有一个计算设置,再把计算设置点开,里边有各种系统默认的属性,根据图纸你可作调整