• GQI设置起点问题

    没有接头GQI

    各位老师,请问如果要在图中位置设置起点,要怎么做,电缆没有接头,没办法设置,之前学到一个办法说是直接打断桥架就可以设置起点,但是这次我打断发现打断处上方的电缆也没有了,不知道是什么原因,麻烦各位老师

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 把起点位置设置到配电箱侧


    2021-01-02 16:26:40 

  • 设置起点应该是在配电箱,你这是选择起点的编号

    2021-01-02 16:28:32 

  • 首先设置起点的位置可以在配电箱顶端或者底端,可以在桥架任意点,中间部位需要打断。管的顶端或者末端。只有配电箱顶端和低端位置设置起点才计算电缆头和箱内预留长度另外注意先打断好在选择起点,如果桥架内已经有电缆不要乱打断,因为一旦打断其他路径电缆要重新选择路径,影响工程量。

    2021-01-02 22:36:02 