无无无 2021-01-03 16:28:14 | 福建省 安装 | 872查看 3回答
请问这跟电缆线怎么列清单套定额
是列两条清单,把配管工程量*4,和*1吗,电缆的预留长要怎么计算(这条电缆线是两个配电箱之间)
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
套和这二个清单
套铜芯电缆120平方以下 的敷设的定额,套电缆头制作安装 的定额,套钢制桥架安装的定额
4*50+1*25是一根电缆,预留长度是二个配电箱 的半周长
首次提交 2021-01-03 17:07:14 最近修改2021-01-03 17:07:15 (修改过1次)
-
这是5芯电缆,沿桥架敷设,工程量不需乘5。电缆要考虑两个配电箱半周长的预留和2.5%的附加长度。其中附加长度是以电缆长度和预留长度之和为基数计取2.5%的。
2021-01-03 16:39:30
-
一条清单,ZRYJV-1*50+1*25电缆
2021-01-03 16:48:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看