• 如图,电气工程量计算

    端部

    11AL1该怎么接入1和2的线路,走廊中没有画出路径是直接斜着拉到线路端部,还是沿着墙呢,沿顶板敷设

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这个是采用就近原则进行计算的。

    顶板

    首次提交 2021-01-04 08:50:33  最近修改2021-01-04 08:50:33 (修改过1次)

  • 插座都是埋地敷设的

    2021-01-04 08:49:14 

  • 如果是预埋的就拉直线,如果是改造的,就应该绕开墙

    2021-01-04 08:59:58 

  • 看项目工程是新建还是改建工程 ,新建工程是两点就近连接,改建工程如地面不能敷设时 ,一般走吊顶是横平竖直

    2021-01-04 09:03:44 

  • 11AL1该怎么接入1和2的线路,走廊中没有画出路径是直接斜着拉到线路端部,还是沿着墙呢,沿顶板敷设


    答:这个不用考虑,直接沿地敷设到插座位置就好了,避开门口后直接斜到插座位置就好了的

    2021-01-04 09:15:24 