    主电缆是WDZBN-YJY-3x185+2x95;分支电缆是WDZBN-YJY-4x35+1x16;那T接端子是4个185+1个95还是3个185+2个95呢?


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    3个185+2个95

    T接端子 按分支电缆判断个数,按主电缆判断端子截面规格

    2021-01-07 17:32:23 

  • T接端子个数是一个

    2021-01-04 15:00:43 

  • 分支有这样的,看你用什么样的就套什么样的。

    2021-01-04 15:10:55 

  • 主电缆是WDZBN-YJY-3x185+2x95;分支电缆是WDZBN-YJY-4x35+1x16;那T接端子是4个185+1个95还是3个185+2个95呢?


    答:这个是按照一个芯计算一个t接端子的,按照主电缆的截面计算的