• 板面筋重叠问题

    小白请教:图中楼面板1和2号支座负筋,软件提示重叠在3号黑框中重叠,请问这样的重叠是否是正常的施工需要?是否需要调整,求教,谢谢黑框

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这样的重叠是正常的施工需要

    2021-01-04 18:43:03 

  • 设计要求不属于重叠。

    2021-01-04 18:42:41 

  • 您好

    场景一:显示白色网状,一般是不同方向范围重叠,检查布筋范围正确可以忽略;

    场景二:不同分层的板布筋范围重叠,可以忽略;

    场景三:显示红色网格,检查范围有重叠,需要根据实际工程范围确定,如果范围确实重叠,则需要修改板受力筋范围/修改负筋范围。

    备注:板筋校核可以检查板钢筋和筏板钢筋布置范围是否有重叠或标注无标识的板筋。

    支座负筋


    如果有帮到您, 采纳+点赞 一下吧^_^您的采纳和点赞就是对我的支持与肯定谢谢!

    2021-01-04 18:42:44 

  • 你好:重叠是正常的。

    2021-01-04 18:43:01 

  • 负筋重叠,减少分布筋,正常设计要求

    2021-01-04 18:49:39 