新手上路 2008-11-28 12:02:23 | 四川省 其他专业 | 3836查看 7回答
集中标注中通长筋2C20;2C18,原位标注中支座
集中标注中通长筋2C20;2C18,原位标注中支座处4C20 2/2,这里表示有4根C20的钢筋,有两根在第一排,有两根在第二排,这里的第一排是不是原位标注中的通长筋,还是只到跨长1/3处的钢筋。也就是说原位标注中的钢筋是否包含了集中标注的通长筋。问题补充:在原位标注的表格中,上部钢筋中的左支座钢筋应填入“4C20 2/2”吗?这样会不会多算钢筋,把通长筋算了又多算2跟1/3ln的钢筋。 根据梁高度500,其顶标高比此层标高高450,说明KL8和左边的跳梁已经错开了,应该是不同的两根梁,图上标注的应该有问题吧。
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1第一排的两根是集中标注里的通长筋。 第二排的两根是跨长1/4处的钢筋。 原位标注中的钢筋包含集中标注的通长筋。 角部的钢筋是通长的。 2在原位标注的表格中,上部钢筋中的左支座钢筋应填入“4C20 2/2,在钢筋软件中这样也不会多算钢筋. 3根据梁高度500,其顶标高比此层标高高450,说明KL8和左边的跳梁是已经错开了,应该是不同的两根梁,图上标注的应该没有问题。只能说明挑梁比KL8深,这时其节点要处理了,这种处理方法要问设计人员了.
2008-11-28 14:22:00
-
可以肯定:原位标注中的钢筋包含了集中标注的通长筋。你的理解完全正确。
2008-11-28 12:08:06
-
第一排就是通长的钢筋了,等于说没有1/3的钢筋,但是这种情况很少有。我建议你问一下设计人员
2008-11-28 12:08:25
-
第一排的两根是集中标注里的通长筋。 第二排的两根是跨长1/3处的钢筋。 原位标注中的钢筋包含集中标注的通长筋。 角部的钢筋是通长的。
2008-11-28 12:12:11
-
第一排是原位标注中的通长筋、按图纸设计要求正确输入设置即可。
2008-11-28 12:15:01
-
我的看法是: 1、集中标注的2B20和原位标注的4B20为总共为4根20的钢筋,一排的通长筋2B20,二排支座负弯筋为2B20,而在外挑梁端的原位标注4B20 2/2中的二排两根20是在此支座要外挑到封口梁; 2、如果是外挑梁端的不标注4B20 2/2,则是:二排外伸长度为外挑梁长度的0.75倍.
2008-11-28 13:50:10
-
第一排就是集中标注中的通长筋。在原位标注的表格中,上部钢筋中的左支座钢筋填入“4C20 2/2”,而在中部钢筋栏中可以不填。
2008-11-28 14:57:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看