15222581608 2021-01-05 15:16:28 | 河南省 土建概算土建计量GTJ | 515查看 2回答
在提取完成的图元中怎么没有主次梁相交处主梁在次梁口两侧的附加箍筋?应该怎样提取
的在粱的二次编辑/修改吊筋界面也不显示附加钢筋
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
在识别梁的右边一点点有个识别吊筋 你把吊筋删掉 只留下箍筋再识别就可以了
2021-01-05 15:24:11
-
在提取完成的图元中 没有主次梁相交处主梁在次梁口两侧的附加箍筋。应该 提取 梁的原位标注,如果还没有 可以自行设置 ,或者直接在 主梁 原位标注中 输入 。
2021-01-05 15:24:34
-
图中未注明主次梁相交处,在主梁上的次梁两侧各附加三组箍筋,间距50,直径同梁
图中未注明主次梁相交处,在主梁上的次梁两侧各附加3组箍筋,间距50,直径同梁箍筋,主梁在次梁作用处,主梁正常箍筋照设。请问各位老师,这是什么意思,是次梁加筋吗?怎么设呀?我不懂
-
设计注明主、次梁的交接处,应在次梁两侧的主梁内增设附加箍筋,每侧附加箍筋3道(注明处除外),画圈内如何增设附加箍箍筋,是在相交处KL梁内每处加3根,还是在L1B每处加6根
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看