qazxsw 2008-11-28 15:09:57 | 江苏省 其他专业 | 12485查看 5回答
层高超过3.6m的超高费如何计算?套哪个定额?t
None
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳层高超过3.6m的超高费如何计算?套哪个定额? 回答:主要针对柱、梁、板模板超高而说的,超过3.6米后,定额里有超高每增加1米的项目,柱按照超过3.6米的模板接触面积计算,梁板按全部接触面积计算。
2008-11-28 15:19:52
-
有一项是超过3.6m的子目,套用每增1m子目,增几米就把子目乘以几米
2008-11-28 15:13:02
-
在安装里,定额有规定,安装高度超过3.6时,可以乘相应的系数
2008-11-28 15:19:01
-
层高超过3.6m的超高费专有模板支撑超高的定额项目(柱、砼墙、梁、顶板的)请你查阅当地的定额说明来套取项目,因为各个地方的定额编制不一样。
2008-11-28 15:20:54
-
超高部分有模模板的工程量和装饰工程脚架两部分 1、如果脚手架是按综合脚手架计算的就不能单独计算装饰脚手架,就不计算装饰脚手架的超高费用 2、砼模板的超高计算方法是:超过1米时计算,超过2米时,先套一个每增加1米的定额子目,工程输入1米范围的工程量,再套一个1米的工程量乘以系数2,依次类推,高度超过0.6时按1米的计算,高度不足0.6米时不计算超高
2008-11-28 15:28:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看