• 请问这种承台梁应该如何设置计算规则

    上下通长筋

    承台梁



    各位前辈好,我想请问您一下,这种承台梁应该如何设置,我个人理解,按详图中的说法,上部筋是贯穿承台的,下部筋只进入承台一个锚固长度LA,然后承台梁我是直接画到了柱。不知道我的理解是否正确,如果有问题希望您指点一下。另一个问题,关于承台下部筋LA的设置在哪里?不知道我找的,改的地方对不对。希望得到指点。谢谢。答疑解惑

    2021-01-06 13:39:11 补充

    第一次问题补充,根据维达老师的回答。

    问题1:图1这种承台的情况,请问老师画到这个位置可以吗?图二是画完了的钢筋三维,上部筋还没设置通长布置。请问老师,下部筋这样算对吗?

    问题2:上面截图中,承台梁的平法我找图集没有找到,请问承台梁的上下通长筋标注是不是与框架梁相反?



    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:用梁定义,类别选择基础联系梁,梁以承台为支座,计算完成后,编辑钢筋里面修改上部钢筋长度,然后锁定构件。

    2021-01-06 13:21:23 

  • 1、贯通是在多跨情况下,贯通整合基础承台,你这个梁只有一跨

    2、JCL和KL以及其他梁标注说明方式是一样的,图中4C25是上部,8C25是下部

    2021-01-06 13:54:56 