屋檐下躲雨的猫 2021-01-07 11:08:57 | 山东省 土建土建计量GTJ | 2471查看 5回答
广联达GTJ2018,软件计算出来的箍筋根数为什么很多?
广联达GTJ2018,软件计算出来的箍筋根数比手算出来的根数多的多,5.22米高的暗柱,箍筋间距设置是200mm,正常应该是26根箍筋,但是软件计算出来的是66根,是哪里设置的原因?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:纵钢筋是否设置了搭接连接,软件在搭接区范围箍筋按照min【5d,100】计算的。
2021-01-07 11:11:21
-
看纵筋的搭接方式,如果是绑扎的话,那个搭接范围的箍筋是要加密的,间距100和5倍的纵筋取小值,所以根数会比手算的多。
2021-01-07 11:11:13
-
根据规范规定,受力筋搭接部位箍筋是要进行加密的。软件是按规范要求加密计算了。
2021-01-07 11:11:24
-
2021-01-07 11:12:45
-
上下加密,节点内箍筋,抗震等级等等的要求,都要看一看设置是不是正确的。
2021-01-07 11:13:55
-
请问广联达大神:广联达GTJ2018,软件计算出来的箍筋根数为什么很多?
GTJ2018,软件计算出来的箍筋根数比手算出来的根数多的多,5.22米高的暗柱,箍筋间距设置是200mm,正常应该是26根箍筋,但是软件计算出来的是66根,是哪里设置的原因?
-
GBQ4.0套定额怎么用? 为什么要导入广联达软件计算出来的Excel表格?
GBQ4.0套定额怎么用? 为什么要导入广联达软件计算出来的Excel表格?直接选好定额,输入工程量不是更方便直接吗?导入Excel工程量表格是做什么?
-
新手小白,第一次计价,有问题请教,感谢各位老师前来指导。定额计价里砌体加固筋包括gtj汇总计算出来的砌体加筋么?还有一个问题,定额里砌体加固筋为啥不区分钢筋等级?另附上图片
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看