    老师们好   请问  1)两张图蓝圈位置都是AEL1-15的消防电源监控么?    2)如果是,那么是否可以理解为,AEL1-15的电源监控,可以直接连接到火灾自动报警系统的电源和信号线上?(我以为电源监控   火灾报警  是单独的两个系统    管与线均是单独配置的   不能共用?)    谢谢大师们,给拜了。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答:电源监控与火灾报警是单独的回路,不在一个系统之内的

    2021-01-07 13:50:29 

  • 1)两张图蓝圈位置都是AEL1-15的消防电源监控   

    2)如果是,是可以理解为,AEL1-15的电源监控,可以直接连接到火灾自动报警系统的电源和信号线上。

    2021-01-07 13:41:38 