• 请教大神,关于灭火器数量问题

    设计说明中:地下车库属中危险等级A类火灾,每处设置3Kg手提式干粉(磷酸铵盐)灭火器2具,保护距离20m。那手提式灭火器的数量如何计算?设地下室面积为长90m 宽95m 。92*95/(20*20)=21.85处,也就是22处*2具=44具,这样理解对吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    不是这样的,90米要5处  ,95米要5排    5*5=25处*2=50,

    首次提交 2021-01-07 14:19:01  最近修改2021-01-07 14:19:02 (修改过2次)

  • 应该是的

    2021-01-07 14:16:32 

  • 需要25处,50具

    2021-01-07 14:17:41 

  • 这样理解是对的

    首次提交 2021-01-07 14:18:17  最近修改2021-01-07 14:18:18 (修改过1次)