夏天 2008-11-28 18:28:24 | 新疆维吾尔自治区 其他专业 | 466查看 1回答
基础层柱的插筋的算法j
当该工程中只有基础层中有柱,而+-0以上没有柱构件时 ,钢筋10.0软件中基础插筋的长度应该怎样计算呢?(有图做示范)
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳当该工程中只有基础层中有柱,而+-0以上没有柱构件时 ,在规范中基础插筋的长度应该这样计算:基础高度-保护层+基础弯折+基础纵筋外露长度Hn/3+与上层纵筋搭接LIE. 可是由于上层没有柱构件时,这样的话,软件中计算基础插筋的长度就有问题了,因为软件中是这样计算的:在基础层插筋长度只计算了基础高度范围内的插筋长度,而露出基础构件顶部以上部分的插筋长度,全归到上一层柱构件的钢筋长度了,因为在这样的工程中,插筋伸到了基础层层高顶部,找不到地方锚固,钢筋要往哪里伸呢?这时就在基础层顶部设置板或者梁,利用这俩构件来解决插筋的去处,让插筋锚到这俩构件里面,这样,基础插筋的长度就计算正确了。(可参考图)
2008-11-28 18:28:24
-
纵筋锚固和设置插筋的区别是什么,在设置构造柱或框架柱的时候哪些部位柱子的钢筋应为纵筋锚固,哪些部位应
纵筋锚固和设置插筋的区别是什么,在设置构造柱或框架柱的时候哪些部位柱子的钢筋应为纵筋锚固,哪些部位应为设置插筋??谢谢啦问题补充:剪力墙暗柱的钢筋也是基础层设置插筋,其它层纵筋锚固吗
-
首层框架柱计算是:首层纵筋的高度加上了基础纵筋的高度-基础层的高度(3+1.95-0.4),那基础层的钢筋不是就算少了吗?
-
纵筋锚固和设置插筋的区别是什么,在设置构造柱或框架柱的时候哪些部位柱子的钢筋应为纵筋锚固,哪些部位应
纵筋锚固和设置插筋的区别是什么,在设置构造柱或框架柱的时候哪些部位柱子的钢筋应为纵筋锚固,哪些部位应为设置插筋??谢谢啦
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看