liuhj 2014-02-27 11:11:28 | 安装算量GQI | 4899查看 1回答
报错提示:部分管线由于和其他管线重合,未能生成
识别电线导管时提示:部分管线由于和其他管线重合,未能生成,应如何处理?(画直线也提示,不能重叠布置)
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
方案1:图纸没有尺寸标注,在CAD软件中测试一段管道的距离,再在安装算量软件中测量这一段,发现比例不对,用设置比例调整图纸的比例即可
方案2.同一位置同一标高上有其他的图元,删除了以后在识别即可
方案3:同一位置已经绘制了一个标高3000米的图元,标高非法看不到识别的图元,所以在识别就会提示,把非法图元删除重新布置
方案4:4栋楼和5栋楼在同一个工程做的,现在做的是第5栋楼的首层,工程中的楼层设置的底标高是498,层高是3m,管道是沿顶板敷设的,软件的识别范围是【500,-500】m,超过500m识别不上,重新新建一个工程,做第5栋楼即可
2014-02-27 11:11:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看