CC299 2021-01-07 16:39:15 | 广东省 安装设计预算施工 | 2761查看 2回答
关于电缆穿预埋管规格大小的施工规范文件
请问,电缆穿预埋管规格大小的施工规范文件有吗?例如5*16的电缆应该穿多大规格的预埋管的设计施工规范文件,邮箱1732905806@qq.com
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
电缆穿保护管时,管内径应不小于下列数值:
(1)电缆保护管的长度在30m以下时,管内径应不小于电缆外径的1.5倍。
(2)电缆保护管的长度超过30m时,管内径应不小电缆外径的2.5倍。GB50054-2011 低压配电设计规范
首次提交 2021-01-07 16:47:00 最近修改2021-01-07 16:47:01 (修改过1次)
-
答:你可以看看当地的建筑设计系列图集中的第一册 图形符号与技术资料,里面有管道与多大电缆、多大电线穿管保护的管径与线径之间关系的图
2021-01-07 18:20:43