郭孟杰 2021-01-08 10:31:58 | 河南省 安装预算 | 1406查看 2回答
变压器与低压配电柜的连接工程量计算
平面图中有个EBC-5*1600A封闭式母线,系统图中有个TMY-3*40,变压器与低压配电柜之间连接的线路是计算EBC-5*1600A封闭式母线的长度吗?TMY-3*40又是什么意思呢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
EBC-5*1600A——密集母线,计算
TMY-3*40——硬(Y)铜(T)母线(M),计算
首次提交 2021-01-08 10:36:55 最近修改2021-01-08 10:36:55 (修改过1次)
-
变压器与低压配电柜的连接工程量计算
答:根据平面长度计算母线的长度
那个30*的应该为低压控制母线
2021-01-08 11:00:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看