• 报错提示:管径小的构件对应最大设备数必须小于管径比它大的构件,请确认

    消防管道自动识别时提示:管径小的构件对应最大设备数必须小于管径比它大的构件,请确认,如何处理?

    自动识别

     

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    产生原因:一般是新建管道属性时,管径修改后没有回车而引起的管径相同接喷头数不同

    解决方法:将提示窗口关闭,检查构件编辑窗口里面的管径一列中是否有重复的,将重复的修改过来即可