• 房间有距顶板0.8米的吊顶,灯、消防探测器吊顶敷设。那顶板到灯的竖向的管要计算嘛

    竖向箭头处的灯是不是要计算4次0.8米的管(一次过来的,2次去别的灯的、1次到开关的)

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    暗敷设线管一般不用计算那么多次,因为接线是在顶板接线盒,到灯具只需要3线1管,吊顶敷设线管更不用计算。

    首次提交 2021-01-09 10:13:36  最近修改2021-01-09 10:13:36 (修改过3次)

  • 房间有距顶板0.8米的吊顶,灯、消防探测器吊顶敷设。那顶板到灯的竖向的管要计算嘛

    需要计算,但是一般这部分吊棚内用的是金属软管,不是塑料管或者钢管 ,电线是一样的,比如你说的0.8米,金属软管长度0.8米,此处的线如果是BV3*2.5就是BV2.5  3*0.8

     =2.4米,如果是RVS2*1.5就是1*0.8=0.8米


    箭头处的灯是不是要计算4次0.8米的管(一次过来的,2次去别的灯的、1次到开关的)

    从顶板至灯具或者报警设备(烟感等),只需要一根管,不需要计算4次,


    2021-01-09 10:43:58 