• 一、挑檐、雨篷等构件在转角处应闭合,但在绘制图形时

    一、挑檐、雨篷等构件在转角处应闭合,但在绘制图形时,(如图一)转角处有空处?那么此处所算的量是不是比实际的少呢?如若画错,那么又该如何绘制呢? 二、挑檐、栏板等用异形梁编辑好后绘制到图上时,出现(如图二)的情况,改变了绘制方向但还是出现这种情况,不知问题出现在何处?

    绘制方向

    栏板

    问题补充:我的确对”轴线距梁左边距离”进行了修改,如若不改的话位置不正确,与图纸不符?而且我这是用异形梁来定义绘制的,所以绘制到图上进行汇总前必须要对梁原位标注,本来在未进行原位标注时,挑檐立板位置是正确的,可只要原位标注后就会出现如图二的情况?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    绘图的输入方法有误,你可能是调整了构建的“轴线距梁左边距离”,这样的话你就必须把构建绘制到构建实际中心线的焦点处,这样的工作量才能计算准确。

    2008-11-28 22:12:42 

  • 你是把左边的挑檐画反了吧,你再仔细看看。应该是封闭住,不然量就少了, 8.0里有异型栏板和矩形栏板的构件啊 你为什么要用异性梁来定义呢。

    2008-11-28 22:01:20 

  • 工程量肯定少。你可以把左边(或右边)的挑檐延伸与右边(或左边)的挑檐对齐,这样汇总计算工程量就不会少了。

    2008-11-28 22:13:44 

  • 利用延伸功能把梁封闭了

    2008-11-29 06:53:37 