春妮 2008-11-28 22:21:39 | 新疆维吾尔自治区 其他专业 | 698查看 20回答
剪力墙暗柱钢筋保护层如何确定?希望提供依据来源r
None
全部回答 (20) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙暗柱、暗梁均属于剪力墙的加强构件,其保护层、搭接、锚固均按剪力墙考虑(依据见03G101-1第12、13页)。
2008-11-28 22:45:35
-
剪力墙暗柱钢筋保护层按剪力墙的保护层来确定.
2008-12-05 18:35:51
-
就是墙体的保护层。 依据就是设计说明
2008-11-28 22:33:23
-
剪力墙暗柱钢筋保护层如何确定?希望提供依据来源 答:剪力墙暗柱的保护层同剪力墙的保护层,在陈青来钢筋砼结构平法设计与施工规则第204页暗柱、端柱归入剪力墙。
2008-11-28 22:40:43
-
剪力墙暗柱属于剪力墙的加强构件,其保护层、搭接、锚固均按剪力墙考虑 ,但是因暗柱的钢筋在墙的钢筋里面,所以暗柱的保护层应为剪力墙的保护层+剪力墙的钢筋直径.
2008-11-28 23:04:53
-
1、设计计算过程中是不考虑保护层厚度的; 2、耐久年限为一级的话,根据说明柱筋保护层厚度增加40%; 3、暗柱仍是墙的一部分,保护层按墙算; 4、但结构设计规范中又规定剪力墙的暗柱或端柱应按框架柱考虑!
2008-11-29 04:05:45
-
剪力墙暗柱钢筋保护层如何确定?希望提供依据来源 是25,
2008-11-29 08:12:07
-
这里没有强制规定,只要复合规范要求,达到钢筋的保护厚度就可以了,这就是设计计算和施工无法一致的地方,所以设计一般都比较保守,但是广联达软件的钢筋量计算是按柱计算的,提供调整技巧 方法一:在建暗柱构件的时候,点开其他属性,在里面改。这种方法要每层每个构件改,千万不要漏了。 方法二:画好某层的所有暗柱后,选择本层所有暗柱,点开属性,点开其他属性,在里面改。这种方法要每层改一次。还有要注意可以利用时要改好再复制。 法三:这个也是技巧,一般暗柱多的,改起来麻烦。暗柱多的那一般是剪力墙结构,剪力墙结构框架柱没有或者很少。这样我们在楼层管理中在每层输构件砼标号的时候,在那表格里把柱的保护层改成***,那整个工程的暗柱的保护层就按***走了。再来调整少些的框架柱的保护层。这样就比前面两种方法快得多。
2008-11-29 08:41:30
-
应按墙考虑,暗柱竖筋外皮应与墙竖筋外皮的保护层一致,同时要保证箍筋和水平筋的保护层厚度。见06G901-1 48页
2008-11-29 08:42:36
-
剪力墙暗柱钢筋保护层应该按柱子的保护层计算。依据来源:广联达学习课件,问题集中GGL墙中第5题有明确说明。
2008-11-29 08:47:51
-
暗柱是剪力墙的垂直加强带,其纵筋保护层当然按剪力墙考虑,暗柱箍筋保护层严格来说需再减箍筋直径,实际上一般不做调整,暗柱纵筋和箍筋保护层直接同剪力墙保护层。
2008-11-29 08:48:38
-
暗柱是剪力墙的一部分,所以暗柱的保护层按墙来取定.
2008-11-30 08:22:30
-
剪力墙中暗柱分:约束边缘暗柱和构造边缘暗柱,约束边缘暗柱为受力构件,构造边缘暗柱为非承重构件。在墙中均起转角加筋作用。因此,在计算时保护层=墙厚-2*墙保护层-2*墙纵向受力钢筋。所以,一般在计算时按柱(或梁)的保护层扣减。 依据为陈青来教授即将出版的新平法规范
2008-12-03 18:38:26
-
暗柱是剪力墙的垂直加强带,其纵筋保护层当然按剪力墙考虑,暗柱箍筋保护层严格来说需再减箍筋直径,实际上一般不做调整,暗柱纵筋和箍筋保护层直接同剪力墙保护层。依据见03G101-1第12、13页.
2008-12-03 20:05:48
-
1.依据见03G101-1第12、13页
2008-11-29 17:31:52
-
剪力墙暗柱的保护层应同剪力墙的保护层,它属于剪力墙的加强构建,依据为钢筋砼结构平法设计与施工规则
2008-11-29 15:23:32
-
剪力墙暗柱钢筋保护层应该按柱子的保护层计算。
2008-12-03 22:31:52
-
暗柱、暗梁都是剪力墙的“加强带”,离开了剪力墙,暗柱、暗梁都是不能单独存在的,所以暗柱钢筋保护层是按剪力墙来确定的。
2008-12-04 10:29:09
-
剪力墙暗柱钢筋保护层就是剪力墙的保护层厚度,因为暗柱并不是柱,也是剪力墙的一部分的!
2008-12-02 10:46:30
-
按墙保护层,暗柱是剪力墙的一部分
2008-12-03 11:26:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看