唯畅 2021-01-09 20:12:22 | 湖北省 土建 | 729查看 2回答
柱子箍筋个数
一个小柱子,0.75m高,箍筋间距200,为什么就有26个这么多啊
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:这是柱纵向钢筋采用搭接连接,软件按照平法要求搭接区箍筋按照min【5d,100】,按照70mm计算搭接区箍筋。
2021-01-09 20:15:39
-
加密箍筋,搭接区要加密,柱上下端要加密,与抗震等级关联的。
2021-01-09 20:32:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看