• 卫生间降板设置标高后都要设置升降板吗?为什么?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    需要看具体图纸,如果是整块板进行降板不需要设置升降板,如果是一块板局部进行降板就需要设置升降板

    2021-01-11 09:08:18 

  • 一、防止卫生间里面的水流到其他房间,一般需要降板降3-5公分二、为了保证蹲坑安装后抬高的地坪和外面基本一致,避免过大的落差。三、方便地面排水找坡施工 卫生间降板有三个原因:一、防止卫生间里面的水流到其他房间,一般需要降板降3-5公分二、为了保证蹲坑安装后抬高的地坪和外面基本一致,避免过大的落差。三、方便地面排水找坡施工


    根据图纸要求,卫生间要求降多少就降多少


    如果帮到你了,望点赞与采纳~

    2021-01-11 09:09:25 

  • 要的。设置了,才有垂直的侧壁。

    2021-01-11 09:09:53 

  • 主要是因为钢筋的问题,如果是单独土建的没多大关系,但是会影响钢筋升降位置的钢筋量。

    2021-01-11 09:10:24 

  • 具体要看图纸中的画法。如果是一块大板,局部卫生间处的板下沉后,就要用升降板处理一下,如果卫生间四周都有梁就不要用升降板处理了