• 像下面这种能否画一根负筋,但是板标高不一样,可以画一起吗

    板标高

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 设计已经要求分开两个负筋了

    不要合二为一

    2021-01-12 14:58:53 

  • 分开画

    2021-01-12 15:00:00 

  • 正是因为板标高不同所以才是分开画的

    2021-01-12 15:00:28 

  • 不能,分别定义绘制

    2021-01-12 15:00:52 

  • 最好分开画,当然不分开,我觉得也应该是有的。你可以绘制好以后,三维一下或者查看一下工程量负筋

    2021-01-12 15:01:10 

  • 不同标高,两边的要分别定义并绘制

    2021-01-12 15:02:17 

  • 建议分开

    负筋有末端弯折,增加两个弯折后,钢筋 量会增加

    还有进入支座长度,也是有条件的,有时候不是半个支座(最小半个支座,梁宽或墙宽)

    这个位置可能有板标高的高度差,

    还要设置升降板,也会影响钢筋(设置后会增加

    2021-01-12 15:02:46 