zzytj 2008-11-30 09:21:31 | 河南省 其他专业 | 1010查看 10回答
投标书中混凝土套的是现浇砼子目,碎石粒径为40mm
投标书中混凝土套的是现浇砼子目,碎石粒径为40mm,但实际施工中考虑到各种因素,采用泵送砼,碎石粒径为20mm,水泥、砂的定额含量相应增加,并且所有混凝土中添加了减水剂,冬季施工的部分砼中还添加了防冻剂,这部分费用该如何准确计算,决算时实验室出的配合比能否起作用?(甲方一直不签含有采用泵送砼的图纸答疑,说采用泵送砼是我们的施工措施)
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳广联达推介会上有本全国案例介绍。其中有一个案例就和你的这个情况是一样的,但是最后是由建设单位承担该项费用,你去看一下。
2008-11-30 09:44:43
-
你这种情况很难的,现在投标报价要结合你的投标时的施工方案进行投标,不能脱离施工组织设计,这部分要结合实际投标报价。这种情况一般不会给的,业主没有要求的,一般不给,且这是你自己变更了施工方法,混凝土中添加了减水剂,冬季施工的部分砼中还添加了防冻剂,这是施工单位的措施费。一般的就是业主不要求,施工单位也要自己在砼中添加减水剂、防冻剂之类的,现在还添加粉煤灰,可以大大节约水泥用量,施工单位都乐意做的。
2008-12-01 09:13:24
-
支持可心的回答。
2008-11-30 14:38:18
-
投中标书中混凝土套的是现浇砼,改为泵送砼必需经过签证同意,若换算的话泵送砼换现浇砼材料差价就可以了,至于外加剂也要经过签证同意,否则甲方可以认施工措施
2008-11-30 09:35:18
-
你这种情况一般情况下是不会给的,第一,因为“投标书中混凝土套的是现浇砼,但实际施工用的是泵送砼”不是业主要求的,而是你施工方法自己改变施工方法的,如果是业主要求的你可以根据签证来要这部分价差,业主就会同意。第二,“混凝土中添加了减水剂,冬季施工的部分砼中还添加了防冻剂”你投标时措施费中是否含冬季施工费用?如果有就不应在计取了。
2008-11-30 09:37:47
-
楼上说的正确,支持.
2008-11-30 09:38:49
-
投标书中混凝土套的是现浇砼子目,碎石粒径为40mm,但实际施工中考虑到各种因素,采用泵送砼,碎石粒径为20mm,水泥、砂的定额含量相应增加,并且所有混凝土中添加了减水剂,冬季施工的部分砼中还添加了防冻剂,这部分费用该如何准确计算,决算时实验室出的配合比能否起作用?(甲方一直不签含有采用泵送砼的图纸答疑,说采用泵送砼是我们的施工措施) 答:投标书中的现浇砼中的碎石粒径为40MM,但实际使用的砼碎石粒径为20MM,这要看你的合同是如何签订的,如你方与建设单位签订的合同为一次性包死,那就不能按实际发生的碎石粒径调整了,如你方与建设单位签订的合同是按实际发生的结算,那就可以调整碎石、水泥、砂以及砼中掺加的外加剂以及泵送费应按实结算,但不管怎么算冬季施工你方如计取了长年冬季施工费那就不能再计算防冻剂了,如未长年计取长年冬季施工费,那发生的防冻剂就要按实际发生的结算了。
2008-11-30 09:48:16
-
这种情况要看合同是怎样约定的,如果合同中说明不论采用哪种施工方法,均不会调整差价的话,这部分的费用是要不出来的。 如果合同中没有约定,你又想要这部分钱,你可以找一个借口例如是赶工措施,然后找甲方签证,这部分费用可据实补差。
2008-11-30 09:48:44
-
答:该问题较为棘手,从以下方面入手试试: 1、可以从招标文件中探讨是否涉及上述问题,寻找有利依据。 2、从施工合同或其他文件(含政府文件)寻找有利依据。 3、施工图的技术要求与招标文件是否统一,是否有其他变更内容,施工组织设计是否有细致的技术说明。 4、合同工期与定额工期是否压缩过大,“含有采用泵送砼的图纸答疑”是否得到监理确认。 5、现场是否具备现浇砼施工条件,冬季施工的原因由来,招标文件是否阐述相关内容。 6、寻找施工案例和其他证据(如:工程成本亏损的计算依据)报请上级主管出面与业主协商解决。
2008-11-30 10:11:09
-
这种情况很难要回来,因为表述是一种对投标人原则性的约束,如合同中有协议可以更改的话,还有可能要回来。
2008-11-30 21:22:29