一只果 2021-01-13 10:43:40 | 山东省 安装 | 1027查看 2回答
吊顶灯具接线穿管问题
如图灯具接线是两根20的软管接6根byj线还是一根32(或40软管接6根线)
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
顶点交叉位置设置接线盒后(并头)软管引下,20即可
首次提交 2021-01-13 10:47:58 最近修改2021-01-13 10:47:58 (修改过1次)
-
不可能 的,一般是一根20的软管接3根byj线,有接线盒或灯头盒
2021-01-13 10:47:05
-
请问顶板接线盒到吊顶接线盒这一部分立管是金属软管吗,套出来价格100多一米,有点不合常理吧,还有定额中说顶板灯具接线盒至吊顶处灯具接线盒保护管采用的是可挠金属套管,是硬性规定吗,怎么理解
-
山东省,灯具吊顶嵌入式安装,吊顶高度距顶板高度1米,顶板至吊顶部分管线是单独计算还是有部分含在灯具安装中?如图灯具定额里面2.5㎡电线和软线分别指的哪一块?
-
设计要求需要增加PE线,那么灯具与灯具之间连接都需要加PE线吗?灯具与灯具之间的连接是哪几根线?一个双极开关控制四个灯,每2个灯一排,那么灯与灯之间用几根线?非常糊涂,哪里有具体的解释呀?请教各位老师
-
图中的应急照明 1.钢管敷设时按照图纸是应该敷设2跟DN20的焊管吗? 2.应急照明灯接线是需要接几根线,3根还是4根?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看