• 24层的住宅楼在钢筋的计算设置里钢筋的搭接如何设置

    24层的住宅楼在钢筋的计算设置里钢筋的搭接如何设置,什么时候电渣压力焊,什么时候搭接,有人说基础都是搭接,对吗,钢筋定尺按多少 谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    钢筋接头的形式,取决于施工组织设计,在编制施工组织设计时,选择接头形式时,要根据设计要求,和现行的规范规定。 24层的住宅楼在钢筋的计算设置里钢筋的搭接如何设置,什么时候电渣压力焊,什么时候搭接,有人说基础都是搭接,对吗,钢筋定尺按多少 答:24层的住宅楼,在钢筋的计算里,竖向钢筋的连接,当直径大于等于16时,一般采用电渣压力焊接头,小于16的竖向钢筋,一般采用搭接。水平钢筋,当设计要求采用机械连接或焊接时,就必须采用机械连接或焊接,当设计没有要求时,一般采用搭接接头,闪光对焊接头,一般用的较多,主要是配筋时,考虑到零料的使用。 有人说基础都是搭接,这种说法是不对的。 钢筋定尺按多少:直条钢筋一般是9米,也有12米的。

    2008-11-30 19:33:07 

  • 钢筋的搭接形式式根据图纸要求定的。设置可以在工程设置里的搭接设置中修改。

    2008-12-01 09:46:12 

  • 在工程中主要看下结构总说明上面有明确规定了!或是参考规范和图集!

    2008-11-30 22:39:25 

  • 按图纸结构说明来确定接头方式进行信息输入,规范规定直径大于22的钢筋采用电渣压力焊或螺纹接头方式,实际现场采用什么接头工艺是否与规范相符及业主批准的施工组织设计中接头方式相符,来确定接头方式,钢筋接头取定是按8m考虑的。

    2008-11-30 22:47:12 

  • 1.24层的住宅楼,在钢筋的计算里,竖向钢筋的连接,当直径大于等于16时,一般采用电渣压力焊接头,小于16的竖向钢筋,一般采用搭接。水平钢筋,当设计要求采用机械连接或焊接时,就必须采用机械连接或焊接,当设计没有要求时,一般采用搭接接头;闪光对焊接头,一般用的也较多,主要是配筋时,考虑到零料的使用。 2.有人说基础都是搭接,这种说法是不对的。 3.钢筋定尺按多少:直条钢筋一般是9米,也有12米的。 4.钢筋接头的形式,取决于施工组织设计,在编制施工组织设计时,选择接头形式时,要根据设计要求,和现行的规范规定。 5.钢筋的定尺,算量时,可以按照软件默认的尺寸,结算时根据工程实际进料的尺寸进行修改。

    2008-12-01 08:41:00 

  • 工程中,钢筋的连接形式是按照施工规范及相关规定,在投标文件的技术标部分说明了的,算量的时候,应该以这个为准。施工过程中的钢筋接头实验报告单是在结算中最有力的证据。 钢筋的定尺,算量时,可以按照软件默认的尺寸,结算时根据工程实际进料的尺寸进行修改。

    2008-11-30 19:14:51 

  • 电渣压力焊在竖向构建中直径22以上时用,钢筋搭接在水平和竖向22以下使用,钢筋定尺按你钢筋进场平均尺寸设置。还有现在还有使用滚压直螺纹的套管连接方式在直径18以上使用,不知道你用不用。

    2008-11-30 19:15:09 

  • 搭接形式 是看你的设计说明。

    2008-11-30 19:48:25 

  • 2008河南工程量清单综合单价计算规则要求:梁板非盘元钢筋按照8M一次搭接。 关于接头的问题要参见图纸的结构说明,如果有设计不清楚的要向设计人员咨询。