• 桩的高度超过了地面标高怎么办呢?

    描述:

    桩的高度超过了地面标高怎么办呢?

    (设计桩顶标高是-2m,桩设计的超灌高度是1.5m,而地面现标高是-1.5m,)

    所以:-2(桩顶高度)+1.5(超灌高度)=0.5(标高);



    问题一:

    而地面标高为-1.5m,那相差的1m是否需要将土方回填至-0.5m处的标高?

    (因为本身标高就没到正负零,早晚也需要回填的?)


    问题二:

    如果不回填的话,加一个1m的钢护筒是否能解决问题?(如桩径是800mm,加钢护筒措施,是否会导致超灌部分的桩径扩大?)


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    设计超灌1.5,除非砼质量很差,超出实际需要了,规范是0.8-1米。


    保证超灌并不是顶标高要高,观察冒浆情况就可以,如果必须保证1.5米,让砼在地面流出来挤出泥浆达到1.5米的量是一样的效果。


    一:是否桩施工回填地面,由施工现场确定。

    二:加护筒一样是现场签证确定。

    2021-01-14 15:25:51 