赵强强 2021-01-14 15:40:07 | 安徽省 土建 | 679查看 2回答
为什么这道梁图纸的原味标注是在下面 软件里的原味标注方框却在上面 怎么弄啊
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
dahu 黄金专家
答题: 20846 被赞: 8954
梁的属性不对,应该是基础梁,不是框架梁,将其选择上,然后右键,选择构件转换,转换成基础梁。
2021-01-14 15:43:19
钢筋混凝土 白银专家
答题: 25750 被赞: 21160
手动输入啊,输入到平法表格内去
2021-01-14 15:41:18
梁悬挑端原位标注及长度的计算
该KL2(3A)最右端为悬挑段 请问应将4C20原位标注标注在悬挑跨的左支座负筋还是跨中钢筋?第三跨原味标注上方的4C20是第三跨的左支座负筋?跨中钢筋?右支座负筋?单构件识别原位标注 软件默认将第三跨的4C20为右支座负筋,悬挑跨的4C20默认为左支座负筋与跨中钢筋。柱子为500*500 梁高为700,保护层为20,请问这个4C20的钢筋如何计算?软件计算:7300/3+500+2920+(700-20*2)*(1.414-1)-20=6106 搭接+支座宽+净长我的计算:7300/3+500+0.75*2920+(700-20*2)*(1.414)+10*20=6228 我没有改任何关于悬挑梁钢筋的计算规则,请问为什么会这样?16G101-1 P92