• 钢筋软件中框架柱怎么样改为暗柱2

    我用CAD导入钢筋软件中,方形暗柱自动识别为框架柱,但是我想把他规到暗柱里面去便于计算,请问那位高手知道怎么搞谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    没有将框架柱改为暗柱的功能,只能在暗柱中建立构件,然后删除错误的框架柱,重新绘制上建好的暗柱

    2008-12-01 08:56:44 

  • 框架柱和暗柱是不同的构件类型,也就是说根本不在一个界面,改不了。只能重新画。

    2008-12-01 09:40:07 

  • 最好不要改,框架柱和暗柱是不同的构件类型,框架柱归属柱,暗柱归属剪力墙。

    2008-11-30 23:06:03 

  • 暗柱是属于剪力墙构件的,不可以改的。你要归到暗柱里算就直接套剪力墙定额子目不就可以了

    2008-12-01 06:37:00 

  • 用CAD导入钢筋软件中,方形暗柱自动识别为框架柱,这时,你必须要进行更改为暗柱,否则,计算结果会有误差的。

    2008-12-01 07:37:45 

  • 这是广联达软件暂时未考虑到的,你说的方形暗柱目前只有手动输入一个暗柱,再将该错误识别为框架柱的暗柱改为暗柱。否则暗柱和剪力墙的钢筋计算有误。

    2008-12-01 08:10:10 

  • 手动输入一个暗柱,再将该错误识别为框架柱的暗柱删除。

    2008-12-01 08:14:03 

  • 改不了,如果是导图自动识别的就只能删了重新布置。

    2008-12-01 15:50:35 