• 感烟探测器

    请问感烟探测器,多线制和总线制区别是什么,一个是一根线贯通,一个是每个感烟探测器单独从配电箱出线?

    配电箱

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是的,目前都是总线制

    2021-01-18 11:29:23 

  • 请问感烟探测器,多线制和总线制区别是什么,一个是一根线贯通,一个是每个感烟探测器单独从配电箱出线?


    答:多线制是一个探测器一根线,这个探测器不是智能的,需要一根线一个设备连接到控制室,区分地址

    总线制是探测器是智能的,自带地址编码的,一种总线到设备控制室

    2021-01-18 16:53:59 

  • 多线制;每个探测器需要单独去一路线。

    总线制;一个防火分区的探测器只需要一路线。

    2021-01-18 20:40:23 