与剪力墙相接的柱该如何计算c
与剪力墙相接的端柱,也要计算到墙里吗?剪力墙相接的柱如果算到墙里,是否应该乘系数。弧形墙用乘系数吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
混凝土算在墙里,钢筋按暗柱计算。
2008-12-01 19:49:13
-
与剪力墙相接的端柱,也要计算到墙里吗?剪力墙相接的柱如果算到墙里,是否应该乘系数。弧形墙用乘系数吗? 答:剪力墙的端柱和暗柱工程量都是计算在砼墙里,模板可以按当地的定额计算规则和章节说明计算,弧形墙另外套取弧形墙相关定额子目即可。
2008-12-01 19:51:10
-
根据我们河南的定额计算规则,其实你说的就是暗柱的,暗柱不是柱,是属于剪力墙的一部分的,其体积应该并入到墙里套用剪力墙的定额子目,不用乘系数的!
2008-12-02 19:49:13
-
和剪力墙相连的柱是暗柱,计算暗柱的混凝土和模板时,将其并入剪力墙中;计算暗柱钢筋时,要与剪力墙分开。
2008-12-06 17:52:17