• 各位老师我想问一下这个系统图里的立向线缆是什么规格?

    穿刺线夹

    配电柜各位老师我想问一下AA2配电柜到AL-2-1 电缆是WDZ-YJFE5*6还是WDZ-YJ(F)E-4X35+16   如果是WDZ-YJ(F)E-4X35+16是不是要算穿刺线夹?线夹工程量怎么计算 ?

     


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    就是这个,是WDZ-YJ(F)E-4X35+16,要算穿刺线夹,线夹工程量按个数

    答疑解惑

    2021-01-18 17:44:13 

  • 各位老师我想问一下这个系统图里的立向线缆是什么规格?


    答:这个需要看系统图纸,根据系统图纸是需要穿刺线夹

    2021-01-18 17:41:21 

  • 是WDZ-YJ(F)E-4X35+16;需要计算穿刺夹,工程量每处4个35的穿刺夹与1个16的穿刺夹。

    2021-01-18 17:52:46 