丶唔呣灬 2021-01-18 21:59:01 | 北京市 安装 | 1335查看 4回答
弱电中,不同系统的,弱电井的的配线架是否共用
比如内网综合布线系统,外网综合布线系统,视频监控系统,系统图都画了配线架
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
比如内网综合布线系统,外网综合布线系统,视频监控系统,系统图都画了配线架
一般不同系统的配线架不共用,将来的时候在维修和日常维护,不同系统的线缆共用配线架都会造成很大的不便,比如查找线缆故障时候。所以一般不共用。除非及特殊情况。如果系统图画了,那在算量的时候就不共用。
2021-01-19 10:20:58
-
各自计算各自的
2021-01-18 22:00:26
-
可共用配线架
2021-01-18 22:27:02
-
不共用
2021-01-19 04:37:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看