• 非框架梁锚入柱内的节点如何布置

    图纸要求非框架梁的上部纵向钢筋在端支座按图集16G101-1第89页按充分考虑钢筋抗拉强度设计进行锚固

    这个图集写的是≥0.6lab

    问题1 是否用节点三,把la改成0.6lab

    问题2 图集57页的注2 写的保护层厚度不到5d要设置横向构造钢筋,这个是不是箍筋?还是需要另外怎样加?


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你要看清楚的这个是要求大于06la,然后弯折的情况,这是对设计的要求,我们施工和预决算是要计算一个锚固长度la的,当不能满足la的时候还是要弯折的

    是对箍筋的间距的要求