• 两条钢筋计算结果为什么不一样?%

    外封边的梁是相同的200*300,内侧一个是梁240宽,一个是砖墙也是240宽,净宽应是同样的,为什么软件计算的结果不一样呢?恳请高手帮我解疑,在此感谢热心的好人!!!

    钢筋计

    砖混结构

    问题补充:净长490是怎么来的,外侧梁是200,墙是240都是居中的,轴线间的距离是600,按理说净长应是600-100+120才对啊,怎么是490呢? 照大家这样说,那在砖混结构中,算板的受力筋都是错误的了,谁能说得出软件490是怎样来的?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 砖墙是不能做支座的,所以就没有锚固。

    2008-12-02 11:48:38 

  • 软件在梁支座默认里不支持砖墙为梁支座、两条钢筋计算结果它们的锚固端不同、所以计算结果不一样。

    2008-12-02 12:06:03 

  • 是因为砖墙处的减了钢筋保护层了,

    2008-12-02 12:09:28 

  • 外封边的梁是相同的200*300,内侧一个是梁240宽,一个是砖墙也是240宽,净宽应是同样的,为什么软件计算的结果不一样呢?恳请高手帮我解疑,在此感谢热心的好人!!!c 我的回答: 受力筋,是不能以墙为支座的,所以一个端头软件是“按照净长-保护层”,另外一边按照支座宽/2和5D取大值计算的!图上就是因为支座问题,钢筋计算不一样!

    2008-12-02 12:11:07 

  • 你说的是不对的,在软件中,砖墙是不能为板的支座的,当然也是不会进行锚固的,净长线计算的也就不是你所要的结果的!

    2008-12-02 13:53:15 

  • 是砖墙不做为受力筋的支座

    2008-12-02 13:54:02 

  • 软件在梁支座默认里不支持砖墙为梁支座,砖墙是不能做支座的,所以就没有锚固。计算结果不一样。

    2008-12-02 14:29:57 