    箍筋的长度计算 周圈去掉保护层的厚度,135度的弯钩。 那么2*(11.9*d)+(8*d)是如何解释。请高手老师给详细讲述一下。 感谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:11.9的来由:软件中箍筋计算时取的11.9D实际上是弯钩加上量度差值的结果,平法03G101-1中指出,箍筋弯钩的取值是MAX[75,10d],其中弯钩部分的量度差值为1.9d,所以单个弯钩就是10+1.9=11.9d,两个就乘上2 8d的来由:我们平时指的保护层是指算到受力钢筋的外皮的,但箍筋本身存在着一定的大小,箍筋的四个角每个角就少计算了2d的长度,四个角就是4*2d=8d

    2008-12-02 13:06:32 

  • 2是是两个钩,11.9是10的平直段加上1.9的弯折增加,8*D是算到每个角两个方向的箍筋外侧,8*D可以在计算设置中修改,不要

    2008-12-02 13:04:22 

  • 箍筋的长度计算 周圈去掉保护层的厚度,135度的弯钩。 那么2*(11.9*d)+(8*d)是如何解释。请高手老师给详细讲述一下。 11.9的来由:软件中箍筋计算时取的11.9D实际上是弯钩加上量度差值的结果,平法03G101-1中指出,箍筋弯钩的取值是MAX[75,10d],其中弯钩部分的量度差值为1.9d,所以单个弯钩就是10+1.9=11.9d,因为有两个弯钩就乘上2 8d的来由:我们平时指的保护层是指算到受力钢筋的外皮的,但箍筋本身存在着一定的大小,箍筋的四个角每个角就少计算了2d的长度,四个角就是4*2d=8d,这是广联达的错误,8d是不用加的,他们把钢筋弯曲伸长值给漏算了