自动报警系统装置调试、水灭火系统控制装置调试计取次数问题,求教
一个园区三栋楼,分了四个工程。1#楼,1-4层一个,5-9层一个工程,剩下两栋楼各一个工程。其中1#楼是消防改造,2#3#号是新建,结算时我在套定额的时候是每个工程套一次自动报警系统装置调试、水灭火系统控制装置调试吗?每个工程不是同时进行的。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
自动报警系统装置调试为一个系统,只是个数多少,水灭火系统控制装置调试喷淋为一个系统,消防栓按一个系统计算个数
2021-01-20 15:40:15
-
按单位工程计调试,应该每栋楼一次
2021-01-20 16:00:47